• 请问老师关于给水钢管安装伸缩器问题

    图纸上设计说明为“给水管、消防管立管及水平管,其直线管道长度超过50m是,设不锈钢伸缩器一个”,这个直线管道长度超过50m中间不能有支管吗,如图所示,水平管上下两条管都需要安装伸缩器吗,还是只有上面那条才需要安装,立管系统图应该不需要安装伸缩器吧?请老师回答下,谢谢(刚才把长度写错了,麻烦老师重新解答下)立管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

        图纸上设计说明为“给水管、消防管立管及水平管,其直线管道长度超过50m是,设不锈钢伸缩器一个”,这个直线管道长度超过50m中间允许有支管的,但管道没有转弯的。

    如图所示,水平管上下两条管都需要安装伸缩器,立管系统图如果超过50m也需要安装伸缩器的。


    2017-08-28 15:13:12 

点我,有新答案通知你哦

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看