• 立面防水高度高度怎么确定的

    土建软件立面的立面防水高度,图一,想知道要输入的那个高度是看哪里确定的。我在说明里面看楼地面的说明说卫生间沿墙上翻1800,厨房300图二。但是我看同事做的是厨房300,卫生间400图三。问别人又说防水高度要加上下沉的高度,但是我看到图上卫生间没下沉厨房下沉了,图四。现在已经被弄糊涂了求高手指教,这个高度到底是怎么算来的,应该看哪里,要不要算下沉楼地面土建答疑解惑广联达服务新干线

    补充问题:我们这边做的全部都不套定额直接定义的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该按设计图纸说明确定上翻高度。卫生间沿墙上翻1800应该按墙面防水套用定额子目。

    2017-09-25 16:46:18 

  • 立面防水高度,只能根据设计图纸要求,不能看别人的。

    2017-09-25 16:47:46 