• 砌体墙转角处拉结钢筋设置问题

    如果图纸要求砌体墙转角处和纵横墙连接处需要设置拉结筋,拉结筋长度不小于700mm. 那么,
    问题1:当转角处墙体长度小于700时且连续阴阳角拐角墙,拉结筋的钢筋长度是否需要人为改变?是否在阴阳角处连续设置拉结筋?
    问题2:砌体墙转角处有构造柱时,是否依旧设置拉结筋而不考虑构造柱的存在?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一题,1、拉结筋长度需要改变弯钩,这个700mm就是混凝土中的锚固长度,如果太短效果不好。
                   2、需要在阴阳角处连续设置拉结筋。
    第二题,构造柱与墙体需要设置拉结筋,不只是在转角处,在平面直墙内的构造柱也需要布置拉结筋。

    2017-09-26 16:31:18 

  • 第一题,1、拉结筋长度需要改变弯钩,这个700mm就是混凝土中的锚固长度,如果太短效果不好。
                   2、需要在阴阳角处连续设置拉结筋。
    第二题,构造柱与墙体需要设置拉结筋,不只是在转角处,在平面直墙内的构造柱也需要布置拉结筋。