• “绝热保温材料不需黏结者,执行相应项目时需减去其中的黏结材料,人工乘以系数0.5。”指的是满粘吗?

    通风空调保温中在第9册3.5条中“绝热保温材料不需-黏结者,执行相应项目时需减去其中的黏结材料,人工乘以系数0.5。”黏结者指的是保温材料面要满刷粘接剂吗?,实际施工中用的是将黏钉粘在风管上后,将铝箔超细玻璃棉保温板估计在黏钉上,没有在保温上满刷粘接剂。这种情况算黏结吗?人工要乘以0.5的系数吗?请大神指点。还有就是定额里的保温材料为30厚和40厚,而实际是35mm厚,如何套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    通风空调保温中在第9册3.5条中“绝热保温材料不需-黏结者,执行相应项目时需减去其中的黏结材料,人工乘以系数0.5。”黏结者指的是保温材料面要满刷粘接剂。
    实际施工中用的是将黏钉粘在风管上后,将铝箔超细玻璃棉保温板估计在黏钉上,没有在保温上满刷粘接剂。这种情况算黏结的啊,人工  不要乘以0.5的系数的。 定额里的保温材料为30厚和40厚,而实际是35mm厚, 套定额 后 按照实际厚度 换算保温材料。

    2017-10-02 09:24:15 

  • 这种情况算黏结,但跟定额的做法不同,具体怎么计算还得跟甲方协商,双方同意才行。还有就是定额里的保温材料为30厚和40厚,而实际是35mm厚,定额套40mm厚的,工程量按35mm厚度计算立方