• “绝热保温材料不需黏结者,执行相应项目时需减去其中的黏结材料,人工乘以系数0.5。”

    河北 通风空调风管保温中在第9册3.5条中“绝热保温材料不需-黏结者,执行相应项目时需减去其中的黏结材料,人工乘以系数0.5。”实际施工中用的是将黏钉粘在风管上后,将铝箔超细玻璃棉保温板固计在黏钉上。这种情况算黏结吗?人工要乘以0.5的系数吗?请大神指点。 是否要在风管上满刷黏结剂才算黏结!风管保温

    补充问题:定额中黏结剂,折算后应该是30mm厚的保温板一平米大概33克吧不到一两。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要用了黏钉或粘结剂就算黏结,人工费不能乘以0.5了,你看一下黏结剂含量,1.03方的保温板只用了0.97kg的黏结剂,作为甲方来说要求乙方施工严格按工艺要求施工,黏结剂是应该使用的。