• 怎么施工

    1:人防口部节点,截图中平面是L行的墙,软件处理不了,只能用暗柱画,竖向钢筋间距是200排布的,图纸要求梅花形布置,这个位置的拉筋怎么输入?怎么算准确?(图纸说明拉筋间距≤550。)

    2:L平面图中,短肢墙位置拉筋,图纸要求梅花形的,正好中间位置是两排钢筋,拉筋是按图纸表明的一排算吗?两排都算上拉筋?也就是(蓝色圈起来位置还算拉筋吗?)图纸说明拉筋间距≤550。

    3:立面截图中,洞口两端都是用L暗柱画,那洞口位置的门槛及洞口顶部墙体用什么画准确?

    4:立面截图洞口位置,(圈起来的水平筋)如果采用软件人防门框墙画,左右墙肢不输入数值,仅输入洞口上下数值,如果这样算,洞口顶的墙体水平的纵筋及水平分布筋就伸入暗柱内一个锚固长度,这样算应该不对吧?实际施工怎么做的?
                     (软件算的是洞口顶的水平筋应该通过左右墙肢长度然后锚固,并不是伸入一个锚固就行了啊,但是一用暗柱画,就会出现到柱边锚固情况)
                            
    5:人防门框墙洞口顶往上一点的位置的门楣梁,(加强梁)长度是按洞口长度?还是按整个人防墙长度?图纸也没注明啊,该按多长?
                    (你们能否给一份完整的你们画的人防车库图元,参考下呢?邮箱wawawa159@163.com)

            谢谢!!!!

    伸入暗柱人防墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防口部节点,截图中平面是L行的墙,软件处理不了,只能用暗柱画,竖向钢筋间距是200排布的,图纸要求梅花形布置,这个位置的拉筋怎么输入?怎么算准确?(图纸说明拉筋间距≤550。)

    答:先布置为墙计算好拉钩量后,再布置暗柱,计算后把拉钩量编辑进构件锁定;也可以单构件中计算。

    2:L平面图中,短肢墙位置拉筋,图纸要求梅花形的,正好中间位置是两排钢筋,拉筋是按图纸表明的一排算吗?两排都算上拉筋?也就是(蓝色圈起来位置还算拉筋吗?)图纸说明拉筋间距≤550。
    答:既然说明是梅花布置,在构件范围内都要布置,也就是蓝色圈起来的也要计算,截面图只是在某个位置而已。

        答:施工是按设计施工的,人防门框图集也是要求锚入构件内一个人防锚固长度。按暗柱画后墙水平钢筋可以编辑为设计形式锁定墙。                    
    5:人防门框墙洞口顶往上一点的位置的门楣梁,(加强梁)长度是按洞口长度?还是按整个人防墙长度?图纸也没注明啊,该按多长?
    答:这个长度是在门框墙内通长布置的(悬臂板上有门楣梁的),可用暗梁处理。

    答疑解惑广联达服务新干线

    2017-10-13 14:46:59 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题