• 钢筋搭接的问题

    请问问 湖北的高手: 关于湖北钢筋搭接的问题 当时定额计价时 在广联达中的设置搭接的地方需要归零不 因为我前期开始画的时候 我看到湖北的是要设置搭接的 但现在找不到依据了 今天在看清单时 清单说明中有条:无设计说明的时候 不计算搭接的 所以我现在有点昏 到底什么情况下要设置搭接 到底什么情况下不设置搭接 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计和注明按图集施工的有说明搭接的就计算搭接的工程量,没有注明的包含在定额损耗中不另计算。

    2012-02-21 15:39:50 

  • 钢筋搭接方式都是按03G101或11G101规定的。

    2012-02-21 18:38:02 

  • 设计明确要求搭接就可以按照图集来计算,没有说明的就含在损耗率中

    2012-02-21 20:21:49 