• 板钢筋布置问题,双层双向钢筋

          板钢筋为双层双向,注的位置写着 未注明的板为C8-200,那么现在钢筋我就有点看不懂到底应该怎么布置了,

    ①一图中的几块板钢筋如何布置?我的理解是 1.2.3.4号板上部为X:YC8-150,下部X:YC8-150。5.6.7.8号板上部X:C8-100,Y:C8-150,下部钢筋X:YC8-150。

    ②二图中的几块板如何布置?我的理解是所有的板都是上部XC10-125,YC8-125,下部XC8-125,YC8-200

     我实在是不敢确认了,请大神指点一二

    ③题外问题:板钢筋为单层钢筋,上部钢筋为负筋的情况下,是否布置马镫呐?我每次这种情况也会放马镫,但是有人却不放,所以我想知道放对还是不放对?

    双层双向负筋答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:①一图中的几块板钢筋如何布置?我的理解是 1.2.3.4号板上部为X:YC8-150,下部X:YC8-150。5.6.7.8号板上部X:C8-100,Y:C8-150,下部钢筋X:YC8-150。对的。

    ②二图中的几块板如何布置?我的理解是所有的板都是上部XC10-125,YC8-125,下部XC8-125,YC8-200(YC8-125)

     我实在是不敢确认了,请大神指点一二

    ③题外问题:板钢筋为单层钢筋,上部钢筋为负筋的情况下,是否布置马镫呐?我每次这种情况也会放马镫,但是有人却不放,所以我想知道放对还是不放对?板上只要有负筋也要布置马凳筋。


    广联达服务新干线

    2017-10-27 09:12:46 

  • 你的一二图布置时正确的。马凳筋你布置理解也正确。有负筋和低筋的情况也需要布置马凳筋。

    2017-10-27 09:15:11 