好孩子 2012-12-04 13:47:30 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 2535查看 5回答
未注明板钢筋为双层双向,该怎吗布置?
图纸说明板配筋均为双层双向C8-200,但是有的地方给出了支座钢筋,那这里该怎么布置钢筋??如图1和2,求指点。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、定义布置双层双向钢筋,然后布置负筋 2、负筋按照要求是插空布置的,与面筋形成间隔,也就是:隔一布一 图片发送错误
2012-12-04 17:13:35
-
说明板配筋均为双层双向C8-200? 那就都应该布置双层双向C8-200。有支座筋的地方再布置一次支座负筋。
2012-12-04 13:52:27
-
板内受力筋与板内支座筋布置是两回事,板内受力筋整板都需要布置,板内支座筋按图布置。
2012-12-04 13:52:48
-
板的受力筋按照图纸的说明布置成双层双向的,即便是有负筋的板。(跨度大的板是有这种设计的,即板有双层受力筋又有负筋)
2012-12-04 14:21:41
-
既然图纸说明“板配筋均为双层双向C8-200”那就全部按双层双向布置。有负筋得得地方再布置负筋既是。
2012-12-05 08:29:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看