• 给水项目,清单描述是这样的话,我怎样上机合理

        1.名称:给水管 2.介质:给水 3.材质、规格:涂塑钢管 DN65 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求。。。。我上机是这么考虑的,不知道对不对,首先借用消防定额1-8,钢管法兰连接公称直径100mm以内,然后补充,DN65涂塑钢管主材,补充涂塑钢管管件材料价值,补充法兰材料价值,,,这样OK么。。。如果不合理,请帮忙指出。。谢谢

    补充问题:     在没有图纸的情况下,我不知道设计是否设计了消毒冲洗,但是实际给水管道肯定是要消毒冲洗的,那我按这个清单描述能不能把消毒冲洗这个子目加在清单下边。。。

    补充问题: 还有就是法兰的含量我怎么考虑,按同规格管件含量来考虑法兰含量是否合理

    补充问题:     借用消防定额是因为那边有法兰连接的钢管DN100以内的(借用的是连接形式),而给排水定额里边的话连接形式只有螺纹连接的,,,这两个用哪个定额比较合理,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 北京定额给水管子目有涂塑管,不用借用。

    消毒冲洗,需要套定额,65管是不是法兰连接看图纸。


    2017-10-30 12:39:52 

  • 答:北京定额室内给水管有钢塑复合管子目(涂塑管是钢塑复合管其中的一种,调整管道价格即可),不用借用。消毒冲洗,需要另套定额子目计算。

    法兰需要另行计算(另套子目),法兰的含量,管道连接一般按0.167付/m。


    2017-10-30 13:14:38 