• 关于现场的防雷接地问题

    现场要求人防套管都要接地。
    1:请问签证内容上写着套管使用圆钢接地,而预留的那个接地端子(图片上圈出)并没有和套管焊接一起啊,怎么起到防雷作用?还是预留给别的管件使用的?
    2:如果要算这份签证要算哪些?圆钢的量是不是套管到钢筋网的距离?那扁钢就预留了大概二十来公分,是不是每根只能算二十来公分的量?
    人防钢筋网答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:签证内容上写着套管使用圆钢接地,而预留的那个接地端子(图片上圈出)不是没有和套管焊接一起,而是扁钢与钢筋连接,钢筋与套管连接,因此套管就间接与扁钢连接。
    2:这份签证要算扁钢就预留了大概二十来公分,是每根只能算二十来公分的量。

    2017-11-07 10:44:58 

  • 扁铁那是预留的接地端子,通过接地端子与套管之间用元钢连接

    2017-11-03 14:02:55 

  • 计算至接地极工程量中。

    2017-11-03 15:46:24 