• 老师好 关于防雷接地

    说明如图 防雷问题1、请问40*4热镀锌扁钢的长度该怎么样计算 绕建筑一周的长度加连接引下线的长度吗

    2、说明中没提到25*4镀锌扁钢  但清单中提到了   要归零吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    40*4的热镀锌扁钢在图纸中应该会标注出来的,如果围标注,那么你绕房屋外围一圈,就是扁钢的长度了。

    25*4的扁钢可能敷设在屋面或者电井内一圈,如果设计说明没说,图中也找不到的可以不算。

    2019-10-17 16:12:33 

  • 1、请问40*4热镀锌扁钢的长度该怎么样计算 绕建筑一周的长度加连接引下线的长度吗?

    答:绕站房、泵建筑一周的长度,即可。引下线要单独计算。

    2、说明中没提到25*4镀锌扁钢,但清单中提到了要归零吗?

    答:组价时,不用-25*4的镀锌扁钢,采用-40*4的镀锌扁钢工程量。


    2019-10-17 16:15:50 