小小书童 2017-11-11 16:10:07 | 云南省 土建 | 1388查看 1回答
关于混凝土钢管叠合柱识别柱大样后柱纵筋位置与提取的钢筋线位置不统一的问题
所做工程框架柱属于钢管混凝土叠合柱,纵筋为了配合箍筋从钢管柱边通过需调整位置(如大样图上图)通过识别柱大样后生成的纵筋数量与大样一样,但位置却是以单边截面尺寸/纵筋根数平均分布的(下图)柱纵筋位置需与图纸一致,需要调整;请问柱纵筋以单边截面尺寸/纵筋根数平均分布是软件默认的设置吗?这个设置可以调整不;如果不能调整,最快的修改纵筋位置方法是什么?请各位前辈指点,越详细越好,谢谢!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:默认平均布置,没有设置的方法可以设置为设计图同样的,只能自己[截面编辑][是],进行自己按设计图重新画出截面配筋图。
2017-11-11 16:22:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看