刘婷婷 2017-11-28 08:27:58 | 内蒙古自治区 安装 | 1212查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
刘婷婷
答题: 1 被赞: 0
2017-11-28 09:29:08
低压交流异步电动机调试控制保护类型的确定
专家你好!我想问2个安装定额的问题: 1、低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 刀开关控制、电磁控制、非电量联锁、带过流保护4种类型怎么区别,都有哪些标准性的电气元件来判断他们的类型? 2、低压交流异步电动机调试 低压绕线型电机(控制保护类型) 电磁控制; 速断、过流保护;反时限过流保护3种类型怎么区别,都有哪些标准性的电气元件来判断他们的类型? 谢谢!问题补充:这里说的控制保护类型是指一次回路还是二次回路?
电动机组及联锁装置调试
室外消火栓给水泵 XBD3.3/30-125-160L型 性能Q=30L/s H=0.33MPa N=22kW 2台 一用一备 配双电源低频自动巡检自动切换电控柜 这个设备安装是不是套 水泵安装 两台 配电箱安装 一台 自动投入装置调试 备用电源 自投装置 一系统 电动机组及联锁装置调试 电动机台数(50KW以下) 两台机组 一组 电动机组及联锁装置调试 电动机联锁装置(联锁台数) 3台以下 一组 最后两项定额,一个说的是设备功率,一个数的是设备台数啊
电气自投与事故调试套用问题。
在双电源应急照明配电箱套项中,自动投入装置调试与事故照明自动切换系统调试是否都需要计入?这两项调试的内容是否有冲突?自投是备电代替停止工作的主电,而事故照明从字面意思理解好像也差不多,就是主、备电能否自动切换。输配电系统调试数量,是否应该为低压配电柜的回路数量?或者还有其它?动力配电箱接至风机、水泵等回路算不算?非低压配电柜(如普通照明箱的上一级配电箱)接至下级配电箱的回路是否计算输配电系统调试?2020-05-19 09:26:38 补充定额说明(从配电箱直接至电动机的供电回路已经包括在电动机的负载系统调试定额内)是否可以理解为配电箱接至风机、水泵等用电设备的回路无需计入输配电系统调试?