• 关于梁的拉筋问题

    请教下各位老师,我的梁原本是设置有拉筋的,但我修改了原位标注里的箍筋加密范围后,再汇总计算发现梁已经不再计算拉筋了,这是为什么?有什么方法可以让他它计算回拉筋吗原位标注箍答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:只能在其它箍筋里输入上拉筋信息了,软件里按不同的长度定义箍筋的间距时可能出错了。
    刚才试了一下输入两个长度的间距可以正确计算拉筋,输入三个长度的间距后,拉筋没有了