圈梁的均压环
两根就可以闭合?总觉得一圈是四根,两根搭接不够一圈啊。能用图示吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
两根就可以闭合?总觉得一圈是四根,两根搭接不够一圈啊。能用图示吗?答:不用图示。建筑外墙一圈,都有圈梁,圈梁中都有N根钢筋,用其中的两根钢筋,头尾相连,用短钢筋焊接,形成闭合,这就是均压环焊接。
2017-12-16 19:29:31
-
圈梁的均压环是沿圈梁一圈的二根主筋焊成闭合回路即可
2017-12-17 09:09:57
-
你直接用筷子收尾相连摆一下就行了
2018-04-16 21:12:10