• 均压环的问题

    1、均压环里的钢筋不闭合处 焊接点用算吗?还是焊接已经包含在定额里了? 还有就是均压环中什么情况有接地跨接? 2、引下线和均压环计算工程量是一样的吧、要是不一样怎么算呀? 我刚学电气什么都不懂,能帮我讲讲吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    均压环里的钢筋不闭合处 按施工规范要求长度进行焊接,直线段的焊接不可计算工程量。 均压环中的垂直二根钢筋的焊接和均压环与引下线的连接处,需增加一段400长的“L”形圆钢并焊接和就应该按“处”计算接地跨接线。 引下线和均压环计算工程量都是以长度计算,但有各自的定额子目可套用。 刚学电气预算要完整、准确地计算出系统的各项巩是不可能,需要有师傅帮忙才可以胜任。

    2012-11-19 17:23:22 

  • 引下线和均压环是不一样的,各算各的,引下线是垂直方向,均压环是水平方向

    2012-11-19 15:42:42 

  • 各算各的 是不同的。

    2012-11-20 14:52:55 

  • 引下线是屋面避雷线与建筑物的接地连接到一起,均压环是高层建筑防止侧雷击把建筑物的外面连接到一起,它们是单独列项,各算各的工程量,也有各自的定额子目。

    2012-11-20 15:35:36 

  • 1、建筑物圈梁钢筋均压环中,钢筋不闭合处的焊接连接相应采用钢筋跨接连接焊接的地方,应该另行计算接地跨接线。但采用圈梁外侧2根钢筋进行均压环焊接连接时遇到钢筋不重合的位置极少,如有时则必须要进行牢固的跨接焊接相连的。 2、引下线与均压环的工程量计算方式是一样的,都是按2根考虑。计算方法不一样的只是,引下线是以竖直高度的距离计算工程量,而均压环是以圈梁的周长水平距离计算工程量。

    2012-11-19 16:09:45 

  • 其实很简单的就是平行的避雷埋在砼内并有头在外的为均压环,引下线为垂直线与均压环相连的就叫引下线。他们都要计算工程量的

    2012-11-19 16:50:21 

  • 利用柱钢筋引下线与利用圈梁钢筋均压环交汇处的连接一般都不是正好在吻合的交接点直接可以焊接的,需要采用跨接才能相互焊接连接在一起的,所以跨接线套定额焊一处算一处。 均压环是利用圈梁钢筋做均压环的,工程量就是按设计需要每层作均压环的圈梁中心线长度乘以做均压环的若干层数,以延长米计算。套避雷网安装,均压环敷设,利用圈梁钢筋项上。而避雷引下线的工程量计算应该是以引下线的单根长度乘以2。希望对你有帮助。

    2012-11-19 16:11:15 

  • 1、均压环里的钢筋焊成闭合回路, 焊接已经包含在定额里了。 还有就是均压环中与门窗情况有接地跨接。 2、引下线和均压环计算工程量是一样的都是以10m计算、

    2012-11-19 18:56:03 

  • 1;焊接点要算,并套用接地跨接线定额子目,与引下线连接处、转角处与长度大与25米的增加焊接点。 2;不一样,引下线计算主体垂直高度,均压环计算主体外围圈梁周长,飘窗与阳台不算。

    2012-11-23 12:05:30 