• 电缆引上预留3

    那我说的那两个一个是通过夹层接入低压柜的,另一个是通过夹引上至桥架的是不是都不符合那条规范啊?还有就是电缆进入电缆沟或吊架是不是都要有引上或引下的情况出现才会有预留啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:外线电缆通过电缆沟到低压柜,引上时需要预留1.5米;外线电缆通过电缆沟到室内吊架,引上时需要预留1.5米;
    内线电缆通过低压柜引下至电缆沟引向室外,引下时需要预留1.5米;内线电缆通过吊架引下至电缆沟引向室外,引下时需要预留1.5米;
    主要针对进户电缆通过电缆沟引上至配电柜或吊架时的预留量;或出户电缆从配电柜、吊架引下至电缆沟(引向室外)时的预留量;配电柜下面是电缆沟、吊架下面是电缆沟是必要条件,也是唯一条件。不是见到引上引下就加预留量。
    电缆夹层有大量的预留量,不管引上(或下)至低压柜,还是桥架,电缆都不得重复预留。