• 电缆预留长度的计算规则理解问题及其GQI中的计算问题

    电缆敷设的附加长度表中“7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸”;“8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2m 盘下进出线”。请问: 1、这两条怎么区分?一般下边进线的低压配电柜应按哪条算电缆预留长度?“配电盘”就是配电柜吧?“控制、保护屏及模拟盘”是不是指二次回路中的? 2、GQI中哪些构件中的电缆预留长度按7条的规则计算,哪些类型按8条计算?计算设置同这两条,但电力配电箱的预留长度怎么没按第8条的2米而是按7条的半周长算了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (38) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、8所说的高压开关柜及低压配电盘、箱,(是从盘的底部)盘下进出线的时候,才是按照2m预留的意思。这条所说的柜、盘、箱,实际上都应该是落地式安装的电气设备。 2、7的意思是除‘盘下进出线’方式以外的所有电气控制设备,无论是配电柜、配电盘、配电屏、配电箱以及模拟盘等,都是按照半周长计算预留长度。 因此、二者之间是并不矛盾的。 3、再就是电力配电箱如果是落地式安装方式并且是盘下进出线的时候就应该设置为8的计算预留模式。而其他位置方向进出线是的则都是按照7的计算预留模式了。

    2012-06-08 17:23:41 

  • 支持竟真的说法

    2012-06-08 23:43:48 

  • 进来学习学习

    2012-06-08 21:51:34 

  • 电力配电箱的预留长度都是半周长啊

    2012-06-08 21:12:41 

  • 进来学习的~~

    2012-06-10 19:10:27 

  • 进来学习一下!

    2012-06-08 22:56:39 

  • 刚接触安装 进来学习学习

    2012-06-08 23:20:17 

  • 是不是按照7所做呢,学习了!

    2012-06-09 09:56:26 

  • 这个需要理解柜、箱的结构就好理解了。对于高压开关柜,一般一个柜子只有一个开关,电缆头接在开关下口(一般在柜子的下侧),低压开关柜也大同小异;但对于控制屏、低压配电箱等,一般一个柜子有很多个空气开关,算半周长的意思是:每一个回路电缆都假设从配电箱的右下角(或左下角)距离最长的距离,即左上角(或右上角)。计算规则是与箱、柜的结构有关

    2012-06-08 17:00:47 

  • 1、这两条,一般下边进线的低压配电柜应按2条算电缆预留长度。“配电盘”不 就是配电柜。“控制、保护屏及模拟盘”不限于二次回路中。 2、GQI中构件中的电缆预留长度电缆进控制、保护屏及模拟盘等按7条的规则计算, 高压开关柜及低压配电盘、箱按8条计算。

    2012-06-08 17:01:13 

  • 在各相关章节计算规则都有详细说明。

    2012-06-08 17:06:47 

  • 进来学习下,..太复杂了

    2012-06-08 17:13:53 

  • 1、这两条是根据各自的类型来预留。控制、保护屏及模拟盘等,可以说是一种控制监视设备,算是二次回路(但也要具体分析);而高压开关柜及低压配电盘、箱,这种一般是按照国家标准生产的,型号等就比较规范统一,预留两米基本符合要求。这两种,可以百度下生产厂家,看下具体的参数及性能等; 2、这种计算,在电缆定义的时候其计算设置很明确的(包括新建配管等),唯一注意的是,在电缆布置的时候与设备连接,必须把设备定义好,才能按各自的预留长度来算。供参考。

    2012-06-08 17:14:10 

  • 应该看计算规则

    2012-06-08 17:58:07 

  • 建议你最好截个图来看看比较好一点。

    2012-06-08 17:37:27 

  • 进来学习了,实际工程还没遇到

    2012-06-08 18:02:39 

  • 一楼说的有道理,我赞成

    2012-06-08 18:18:18 

  • 定额计算规则的规定,对于算量的来说就是法规,你可以咨询一下当地定额站。

    2012-06-08 17:02:42 

  • 在软件操作中 又遇到问题可以拨打24小时客服 4006-066-088 按普通市话收费 希望你能及时解决问题

    2012-06-08 19:37:59 

  • 刚接触安装,进来多学习学习知识

    2012-06-08 21:50:09 

  • 同意1楼说法

    2012-06-08 22:27:45 

  • 同意1楼的回答

    2012-06-09 14:45:58 

  • 这个问题我也遇到过,楼上的分析仁者见仁,智者见智,似乎说的都有道理。但我觉得常见的民用建筑中,一般都是低压配电系统,按半周长预留比较合适,预留量应该和箱子的尺寸有关。在计算设置中预留2米和预留箱体的半周长只选其一,不能重复记取,无论选择哪一种计算设置整个工程算下来,工程量相差并不多

    2012-06-09 15:24:54 

  • 老顽童说的是对的。

    2012-06-09 15:31:04 

  • 建议和广联达公司联系

    2012-06-09 18:33:12 

  • 答:GQI中构件中的电缆预留长度电缆进控制、保护屏及模拟盘等按7条的规则计算, 高压开关柜及低压配电盘、箱按8条计算。 一般下边进线的低压配电柜应按2条算电缆预留长度。“配电盘”不 就是配电柜。“控制、保护屏及模拟盘”不限于二次回路中。

    2012-06-09 17:42:19 

  • 软件只是设定一个默认值,都是按规范设置的;你可以根据当地定额站的规定重新设定所有的预留量的。

    2012-06-10 01:11:36 

  • 按照规范计算就可以

    2012-06-10 07:48:45 

  • 我也不知道,来学习了

    2012-06-10 08:34:54 

  • 不清楚,进来看看,以后遇到了好知道

    2012-06-10 09:14:04 

  • 学习一下,谢谢

    2012-06-10 14:35:04 

  • 进来学习,这个问题太复杂了,我也晕

    2012-06-10 19:40:00 

  • 楼上有朋友回答很详细,学习了

    2012-06-11 10:33:10 

  • 介意你看看定额计算规则吧

    2012-06-11 10:50:46 

  • 看看定额计算规则,也可以根据工程问问施工人员,实际是怎么预留的

    2012-06-11 10:58:57 

  • 学习学习,后面遇到就好了

    2012-06-11 12:31:25 

  • 学习借鉴一下

    2012-06-11 16:23:39 

  • 学习 后面遇到就好了

    2012-08-26 15:51:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题