• 柱、梁、板超高模板的问题(做了三年造价搞不懂的问题,求指导哈)

    柱梁板超高模板定额规定 支模高度3.6m内时,套用支模高度3.6m内相应子目。支模高度超过3.6m时,超过部分按相应的每增加1m以内子目计算,在广联达套超高模板时,先套高度3.6m内的子目,此时跳出一个高度换算窗口,如果输入实际高度4.8m,还需要套下面支模高度超过3.6m每增加1m内此定额吗?是否换算4.8m时已经算了超高部分的模板了;如果套3.6m内的子目不换算高度实际高度,然后套下面支模高度超过3.6m每增加1m内此定额,输入工程量后,支模高度超过3.6m每增加1m内的工程量是否和清单工程量一样?还是在子目支模高度超过3.6m每增加1m内内输入超高部分的工程量的?求解各位行友,谢谢

    补充问题: 输入工程量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据定额规则安装柱模板计价,是总的柱模板计算,然后层高是超过3.6时,计算超高费用的模板工程量3.6米以上的工程量,并不是按全部的工程量计算,也就是说两者的工程量是不一样的。

    2018-01-05 17:51:44 

  • 1.若层高为4.0米,那么梁和板都要套超高模板的子目
    2.柱子只是超过3.6米以上的部分工程量套超高模板的子目

    2018-01-05 18:09:24 

  •       柱、梁、板超高模板的问题:
    模板超高是针对整体建筑物而言的,模板超高适用于层高3600~5200mm之间,层高超过3.6m,每增加1m计一次超过, 不足600mm不计超高。

    2018-03-01 20:05:36 