踏步向前*_* 2018-01-08 11:46:37 | 广东省 安装 | 3154查看 1回答
配电箱电井内接线
此图为电井内配电箱线路走向示意图,此回路编号标注CT,WS,未标注配管规格,请问是否还需要配管?电缆井内电缆可以不穿管直接明敷在墙上吗?(白色网状图形为桥架)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,一般情况下 ,这种直接用桥架连接的,不需要在配管了,电缆不可以不穿管直接敷设的(矿物质电缆除外)
2018-01-08 12:44:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看