• 电井内桥架与配电箱连接问题

    配电箱像这种电井内的电箱与桥架连接的问题一直有点纠结,按系统图是经CT桥架后再SC100的管与分箱连接,而分箱出去还有很多回路,为什么进出这个分箱不用一个线槽呢?这样出入的电缆就不用多条管,而现场电井也很电箱是用多条管敷设出入线的。请教各位老师是如何处理类似的问题的?

    2022-12-13 08:41:36 补充

    说的电箱都是在电井内的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、设计此处的标识敷设方式是CT或CS50。

    2、根据现场实际情况通常在穿越结构或不宜敷设桥架的地方采用SC钢管方式。

    所以连接分箱的方式应当根据现场先选桥架,现场不满足桥架施工要求可以考虑钢管。这是这样的。

    2022-12-13 08:42:19 

  • 按设计进行计算

    2022-12-13 08:38:25 

  • 考虑到美观和实用,你想一想,你愿意一出门就看到桥架吗?,然后维修的时候,全在你家门口维修,所以一般都是桥架到电井,出电井就用埋管,地下室除外,因为不是人居住和生活的范围

    2022-12-13 08:39:02 

  • 分箱出去有很多回路可能 方向不一样,不适合用桥架

    2022-12-13 08:40:07 

  • 这设计一点问题都没有啊,根据平面图,如果可共用电缆桥架必须共用,穿线管也没问题,从桥架下缆到配电箱过渡呀。

    2022-12-13 12:28:53 