消防报警管线敷设及走向问题
各位老师好,消防报警系统里的感温感烟探测器一般都是吸顶安装,所以连接它们的管一般都是在顶板内暗敷的,那像这些手动报警按钮、消防电话、消火栓起泵按钮这些一般离地高度都是1.4m或者1.1m,那像这些设备的管是暗敷设在顶板里还是地面里?像图片里一条回路上带着几个报警电话,假如预埋管走顶板的话,那线管敷设的时候是在电话对应顶板的位置预埋接线盒,然后竖向暗敷一根立管至电话,其余电话管路以此类推?还是从顶板下翻立管连接报警电话,然后再从报警电话上翻立管至顶板去连接下一处电话?如果预埋管走地面的话是不是连接方式就跟插座一样,从地面上翻管至电话,然后再下翻管到地面去连接下一处电话,以此类推?因为缺少现场经验,布置到究竟怎么布设管路,辛苦各位老师帮忙解答~谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:单纯电话线路,从带插孔报警按钮下翻,沿地面敷设,象插座那样配管。其它线路走顶板,与消火栓下翻(单立管)。
2018-01-09 10:01:22