    1. 图中红色的消防器具是电源线+信号二总线同时计入对吗?2.这两种线应该是并联的关系对吗?

    消火栓按钮

    答疑解惑

    3.图纸中标明了没标注的线是FS,我是不是只要按照给的线型号画就可以了?红色FC蓝色FS

    4.那么绿色部位为什么同样是从BJ2箱出线的,这个位置不应该是FC线吗?他没有标注救证明是FS线,那么声光报警器和消火栓按钮的电源线是从JL箱出来的吗?为什么呢?(JL箱是卷帘门控制箱)

    2022-04-16 17:58:20 补充

    5.广播扬声器的线应该是三种线吗?电源线+信号二总线+广播总线,但图纸中只给了S线,那么广播扬声器的电源线+信号二总线是单独画上?还是利用S线的量直接加入到电源线和信号二总线的工程量上

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1是的

    2两种线作用不同,不存在什么并联串联关系

    3是的

    4是FC线,电源线和信号线从左边的BJ2引来,消火栓按钮不需要接电源线

    2022-04-16 17:43:55 

  • 1、图中除了电话这个不需要电源线之外,其余的都是信号线和电源线,都是并联的

    2、图一的电话设计连线错误


    2022-04-16 22:36:00 