信仰. 2018-01-09 22:52:36 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 817查看 1回答
j剪力墙基础水平筋
这个min(10d,100)和500怎么用? 有什么区别,在图集上没看出来。。
补充问题:昨天截图截错了 柱和墙在基础都有500这个数据
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:我不明白你问题,标题是说剪力墙,给出的图是柱插筋。min(10d,100)是说锚固区箍筋的间距,10*D,与100mm,取小值。500是柱在基础里的箍筋间距,小于等于500mm。
2018-01-09 23:49:54