Tuzy 2011-05-05 15:17:06 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 958查看 5回答
剪力墙 水平筋 问题
我把剪力墙画好了,再画的暗柱,有的L型暗柱一端连着剪力墙,一端什么都没连,为什么什么都没连着的那端也有4跟剪力墙水平筋和2跟拉筋啊? 应该按什么顺序画图,计算出来的钢筋才是正确的呢?一端什么都没连着的暗柱应该计算剪力墙水平筋和拉筋吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、L型暗柱与剪力墙相连且在一个平面上的这部分应该有剪力墙水平钢筋,而另一端无剪力墙相连的一端应该没有剪力墙水平钢筋的; 2、一端什么都没连着的暗柱不应该计算剪力墙水平筋(有设计除外),只计算其暗柱的箍筋和拉筋,画图时先画剪力墙而后再将暗柱画在剪力墙其中。
2011-05-05 16:12:04
-
暗柱是剪力墙的一部分,当然暗柱中含有水平筋了,建议你把图集好好看一下!
2011-05-06 09:56:19
-
应该是计算弯折锚固的吧。
2011-05-05 15:18:28
-
你好;那几根水平筋应该是连梁上的,规范要求连梁处的水平筋拉通计算。
2011-05-05 16:03:14
-
你好,像是剪力墙的结构,你最好先画暗柱,然后画剪力墙,再画门窗洞口,最后画连梁。这样画出来计算钢筋时比较准确。
2011-05-05 16:22:17
-
暗柱与剪力墙联通时,暗柱为布置箍筋,而剪力墙的水平筋却拉通到暗柱中成为了箍筋。这到底是图纸的错误,还是时代的潮流。没见过这种东东,柱子不要箍筋,用剪力墙的水平筋代替,这在软件中如何处理。
-
汽车坡道剪力墙钢筋,底部水平筋加密,上部钢筋间距相同,且这个剪力墙底部标高不是固定值,这个如何定义,类似图上的这种墙。如图问题补充:打错了,是垂直分布筋加密,不是水平分布筋
-
1.地下室外墙 墙号不同,立筋不同,但是水平筋相同,如何设置可以让水平筋拉通设置?2.柱子两边剪力墙不同,绘制的时候是绘制到柱边还是绘制到柱中?
-
暗柱箍筋与剪力墙水平筋连通布置时,剪力墙水平筋升至暗柱端部呈u形布置,软件节点中只有15*d和bw-30,与图纸不符,如何处理?问题补充:此图是暗柱图
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看