• 关于防火堵洞的问题?

    1.盘柜下堵洞是按一个高低压柜算一处还是按每个柜馈出几根电缆就算几处?
    2.保护管堵洞是按一个墙面一处堵洞算(无论这个洞上有多少保护管),还是这处墙洞上有几根保护管就算几处?
    墙洞
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该根据预留套管的数量计算。

    2018-01-11 09:49:47 

  • 1.盘柜下堵洞是按一个高低压柜算一处还是按每个柜馈出几根电缆就算几处?
    答:进、(馈)出几根电缆就算几处。
    2.保护管堵洞是按一个墙面一处堵洞算(无论这个洞上有多少保护管),还是这处墙洞上有几根保护管就算几处?
    答:有几根保护管就算几处。

    2018-01-11 18:25:24 