• 电缆 防火堵洞

    北京01定额电气工程 1、2-477 电缆 防火堵洞安装 电缆隧道 什么情况套电缆隧道? 2、2-475 电缆 防火堵洞安装 防火门 什么情况套防火门? 3、2-476 电缆 防火堵洞安装 盘柜下 什么情况套盘柜下? 4、2-478 电缆 防火堵洞安装 保护管 什么情况套保护管? 5、2-479 电缆 防火隔板 什么情况套?面积怎么算? 6、2--480 电缆 防火涂料 什么情况套?是不是就是防火堵料?重量怎么算? 7、是不是有防火堵洞的情况下除了套前面4个子目,还要再套后面2个子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    北京01定额电气工程 1、2-477 电缆 防火堵洞安装 电缆隧道 什么情况套电缆隧道? 2、2-475 电缆 防火堵洞安装 防火门 什么情况套防火门? 3、2-476 电缆 防火堵洞安装 盘柜下 什么情况套盘柜下? 4、2-478 电缆 防火堵洞安装 保护管 什么情况套保护管? 5、2-479 电缆 防火隔板 什么情况套?面积怎么算? 6、2--480 电缆 防火涂料 什么情况套?是不是就是防火堵料?重量怎么算? 7、是不是有防火堵洞的情况下除了套前面4个子目,还要再套后面2个子目? 回答:防火堵洞指的是桥架的楼板洞和墙的洞口。防火隔板是桥架内! 你堵洞的位置在那就套那个。

    2011-10-31 14:22:28 

  • 2-475(防火门处做防火封堵)、2-476(配电盘、配电柜处做防火封堵)、2-477(电缆隧道内做封堵、电缆桥架穿墙及顶板处做封堵)、2-478(电缆保护管穿墙及顶板处做封堵)。

    2018-03-13 17:52:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题