• 密集母线和电缆

    密集母线是什么??从电井同一个配电箱出来要是计算了密集母线在计算电缆是不是计算重复了???   求解电井配电箱答疑解惑

    补充问题:谢谢专家的解答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:密集母线是铜母线排,从电井同一个配电箱出来向上(或向前)敷设(输送电源),在需要分支(输送电源)的地方,截图中向上的蓝线条是密集母线。
    通过插接箱内的接线柱(压接电缆),改为用电缆输送电源。截图中向右的线条是电缆,插接箱是插在密集母线上的(这是示意图,不在密集母线旁边)
    各自计算,不重复。