d30 2018-01-16 08:59:01 | 广东省 安装 | 880查看 2回答
电气敷设方式问题
新手请教一下关于电气敷设方式的问题,如首层层高为3.6米,配电箱距地高度为1.6米;1、例图纸系统图照明线路为CC敷设的时候,那在计算时就是(3.6-1.6-配电箱尺寸高度)?2、那请问如遇到ACC敷设时,应该怎么计算?3、遇到CE敷设时怎么计算?4、SCE时怎么计算?
补充问题:顶棚高度一般取多少米?吊顶高度如无说明,一般取多少米?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、例图纸系统图照明线路为CC敷设的时候,那在计算时就是(3.6-1.6-配电箱尺寸高度)? 是的2、那请问如遇到ACC敷设时,应该怎么计算? 暗敷设在不能进入人的顶棚内。 顶棚内安装高度-1.6-配电箱尺寸高度3、遇到CE敷设时怎么计算? CE是沿天棚或者顶棚辐射 3.6-0.12(板厚,也可以不用考虑扣减)-1.6-配电箱尺寸高度4、SCE时怎么计算? SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 吊顶内安装高度-1.6-配电箱尺寸高度
2018-01-16 09:04:21
-
顶棚高度一般取多少米?吊顶高度如无说明,一般取多少米?答:吊顶高度高低不一,定额综合考虑为0.5米(吊顶内的金属软管)。
2018-01-16 10:06:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看