南木 2021-09-04 17:30:57 | 广东省 安装 | 1882查看 2回答
关于电气中SCE敷设方式
各位老师电气工程中SCE在吊顶内敷设,但是吊顶到天棚中间还有一米的空间,那我是贴着吊顶敷设还是贴着天棚敷设,亦或是其他方法,那我们用层高计算立管是该怎么计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
贴着吊顶敷设的支撑
2021-09-04 17:35:10
-
一般是贴着天棚敷设(沿吊顶做1米的吊架,不划算)
2021-09-04 19:25:58