• 二氧化碳自动灭火系统中

    二氧化碳自动灭火系统中,压力自锁开关,安全溢流阀,瓶头阀,高压软管,气体单向阀,联动管件,低压泄放阀应该套什么定额?小白麻烦大家了,在此谢过
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}


  • 说明

    一、本章包括无缝钢管、气体驱动装置管道、选择阀、气体喷头、储存装置、称重检测装置、无管网气体灭火装置、系统组件试验等共十节48个子目。
    二、本章适用于工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541、二氧化碳灭火系统中的管道、管件、系统装置及组件等的安装。
    三、定额中的无缝钢管、钢制管件、选择阀安装及系统组件试验等适用于七氟丙烷、IG541灭火系统;高压二氧化碳灭火系统执行本章定额,但子目中的人工、机械乘以系数1.20。
    四、管道及管件安装定额:
    1.无缝钢管法兰连接定额包括管件及法兰安装,但管件、法兰数量应按设计用量另行计算,螺栓按设计用量加3%损耗计算。
    2.若设计或规范要求需二次镀锌,其费用另行计算。
    五、气体灭火系统管道若采用不锈钢管、铜管时,管道及管件安装执行第八册《工业管道工程》相应子目。
    六、储存装置安装定额,包括灭火剂储存容器和驱动瓶的安装固定支框架、系统组件(集流管,容器阀,气、液单向阀,高压软管)、安全阀等储存装置和驱动装置的安装及氮气增压。二氧化碳储存装置安装不需增压,执行定额时应扣除高纯氮气,其余不变。称重装置价值含在储存装置设备价中。
    七、二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关,配重及支架安装。
    八、系统组件包括选择阀、气液单向阀及高压软管。
    九、气体灭火系统调试费执行第五章相应子目。
    十、本章定额不包括的内容:
    1.管道支架制作安装、管道试压、吹扫等均执行第八册《工业管道工程》相应子目。
    2.管道及支架防腐刷油,执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应子目。
    3.阀驱动装置与泄漏报警开关的电气接线执行第四册《电气设备安装工程》相应子目。


    工程量计算规则


    一、管道安装按设计图示管道中心线长度计算。不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。
    二、钢制管件连接分规格按数量计算。
    三、气体驱动装置管道按设计图示管道中心线长度计算。
    四、选择阀、喷头安装按设计图示数量计算。区分规格、连接方式。
    五、储存装置、称重检装置、无管网气体灭火装置安装按设计图示数量计算。
    六、系统组件试验分水压强度试验、气压严密性试验,按贮存装置以“套”计算