182****9462 2018-01-22 11:22:15 | 湖北省 安装 | 1386查看 1回答
地下室变电所接地
1.大红色的配电柜每个柜是不是都接地,40*4的,还是连接到整个配电柜的那一点红色接地,大红色是不是接地?2.图中的电缆支架接地线怎么算啊,完全看不懂,需不需要算?谢谢大神们了!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、每个配电箱都要接地,可以利用配电箱下面的槽钢底座连接地线。2,电缆支架接地是用通长导线(扁钢或铜线)把支架串联起来引至地下。要按长度计算。
2018-01-22 12:05:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看