风雨夜归尘 2018-01-22 14:46:05 | 辽宁省 机电 | 4011查看 1回答
竖向电缆敷设 竖直通道电缆试用条件
竖向电缆敷设 竖直通道电缆试用条件
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一.2008辽宁省安装工程定额,不是很明确,一般按照竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。这种电缆敷设时每个支架处均需固定,不要以为只要是垂直敷设就算竖直通道,垂直穿管或桥架内敷设均不属于竖直通道,只有在专用电缆井或竖井等建筑内明敷的,才能算竖直通道。根据定额解释,建筑中“穿越楼层”的垂直电缆井和电气管道井,而不是其他局部垂直部分。如果电井从底到顶都是相通的,那就是电缆竖直通道。可以套用“电缆竖直通敷设”道如果每层有砼板隔开,那就不是电缆竖直通道。不能套用“电缆竖直通敷设“。也就是说根据敷设方式,竖直通道内和穿超竖直通道部分均为竖直通道,从下向上敷设,竖直通道内和竖直通道以上的所有部分均认为竖直通道,而竖直通道以下的水平或埋地部分则不能认为竖直通道。1、竖直通道的电缆敷设与普通其他部位敷设的施工,在人材机方面的差别。2、建筑楼栋的电气专业电井通道一般都是每层有楼板隔离分层的,不属于竖直通道。所以电井内敷设电缆不能按照竖直通道的子目套。3、 所谓竖直通道是指“穿越楼层”--楼层之间没有楼板隔离的竖直直通通道。例如,如果在电梯井道内敷设电缆时就属于竖直通道。二2017辽宁省安装工程定额,(6)电缆敷设定额中综合考虑了电缆布放费用,当电缆布放穿过高度>20m的竖井时,需要计算电缆布放增加费。电缆布放增加费按照穿过竖井电缆长度计算工程量,执行竖井通道内敷设电缆相应的定额乘以系数0.3。(7)竖井通道内敷设电缆定额适用于单段高度>3.6m的竖井。在单段高度≤3.6m的竖井内敷设电缆时,应执行"室内敷设电力电缆"相应定额。
2018-01-22 16:45:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看