• 竖直通道内电缆敷设问题

    老师您好,我看定额章节说明中说明:(7)竖井通道内敷设电缆定额适用于单段高度>3.6m的竖井。在单段高度≤3.6m的竖井内敷设电缆时,应执行“室内敷设电力电缆”相应定额。  是否可以这样理解:只要电井总高度超过3.6m,就执行竖井内敷设电缆(无论是否走桥架)?

    2020-05-21 16:06:31 补充

    我不太理解为何说这个单段长度3.6m,假如一共20层,每层层高3m。那是执行竖井通道内敷设电缆定额还是执行室内敷设电力电缆相应定额?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是这么理解。

    2020-05-21 16:00:59 

  • 老师您好,我看定额章节说明中说明:(7)竖井通道内敷设电缆定额适用于单段高度>3.6m的竖井。在单段高度≤3.6m的竖井内敷设电缆时,应执行“室内敷设电力电缆”相应定额。  是否可以这样理解:只要电井总高度超过3.6m,就执行竖井内敷设电缆(无论是否走桥架)?

    我不太理解为何说这个单段长度3.6m,假如一共20层,每层层高3m。那是执行竖井通道内敷设电缆定额还是执行室内敷设电力电缆相应定额?


    答:1、是的,只要电井总高度超过3.6m,就执行竖井内敷设电缆(无论是否走桥架)

    2、20层就是60米了,大于3.6米了,需要执行竖井通道内敷设电缆定额


    2020-05-21 16:10:23 