花开成海。 2018-01-29 14:16:23 | 北京市 安装 | 2889查看 1回答
消防控制室设备
1、请问圆圈中是一套设备吧(打印机和图像显示装置),下边的计算机、显示器和打印机是重复项,还是两套?2、图示DC22V电源需要单独套定额吗,如果不需要他是不是属于哪个控制主机中的东西?3、控制室中没看的119电话专线,是不是就不需要计算?只计算对讲电话主机就可以啦4、现场施工师傅说图中的联动控制主机、火灾报警主机、联动电源、广播主机、电话主机放在一个机柜里,机柜是需要单独套弱电机柜的定额吗?5.打印机和图像显示装置是放在琴台式机柜上,琴台式机柜需要单独套定额吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、请问圆圈中是一套设备吧(打印机和图像显示装置),下边的计算机、显示器和打印机是重复项,还是两套?答:消防主机柜的打印机与计算机的打印机不重复。2、图示DC22V电源需要单独套定额吗,如果不需要他是不是属于哪个控制主机中的东西?答:消防主机柜里面的东西。3、控制室中没看的119电话专线,是不是就不需要计算?只计算对讲电话主机就可以啦?答:119外线电话不经过对讲电话总机,消防电话与外线接通则可。4、现场施工师傅说图中的联动控制主机、火灾报警主机、联动电源、广播主机、电话主机放在一个机柜里,机柜是需要单独套弱电机柜的定额吗?答:需要对应的设备定额子目。5.打印机和图像显示装置是放在琴台式机柜上,琴台式机柜需要单独套定额吗?答:琴台式机柜需要单独套定额子目,.打印机和图像显示装置就不要套子目了。
2018-01-29 14:54:57
-
从消防控制室沿桥架至楼层电井各层的分接线箱主线是怎么放的,打个比方,一层分接线箱有4个回路,二层分接线箱有4个回路,那么从消防控制柜出来是不是应该放8个回路的线至一层和二层,麻
-
请问消防风机的直启线是每根都要连到消防控制室的手动控制盘吗,还是可以从手动控制盘一根线到端子箱,再从端子箱出去几根直启线控制几个风机
-
从消防中控制室出来至每层的消防端子箱的出线是走的竖井桥架,但系统图也看不出来这段穿的什么线,怎么分辨都有什么线呀,中控室至每层的消防端子箱是每层单独回路还是一个回路
-
从消防中控制室出来至每层的消防端子箱的出线是走的竖井桥架,但系统图也看不出来这段穿的什么线,怎么分辨都有什么线呀,中控室至每层的消防端子箱是每层单独回路还是一个回路
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看