vip1709010148 2018-01-31 17:36:46 | 吉林省 安装 | 17919查看 3回答
电缆头10mm2(含10mm2)以下计算电缆头吗
电缆头10mm2(含10mm2)以下计算电缆头吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆头10mm2(含10mm2)以下不计算电缆头。在GB 50303-2015施工验收规范17.2.2有说明的。
2018-01-31 17:45:07
-
电缆头10mm2(含10mm2)以下计算电缆头吗 ?答:当然要做电缆头,控制电缆那么小,照样要做电缆头。电力电缆头分两种:电缆头10mm2(含10mm2)以下的电缆头,不用压接铜端子;电缆头10mm2(不含10mm2)以上的电缆头,需要压接铜端子;在GB 50303-2015施工验收规范17.2.2的说明中,只是说导线应该压接铜接线端子的规格,不是不用做电缆头的理由。
2018-01-31 18:59:44
-
电缆头10mm2及以下一般不做电缆头,因此不计算。
2018-01-31 21:44:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看