这种类型的楼梯用直跑布置可以吗?单跑楼梯两边的板算楼梯板还是结构板?福建定额楼梯用面积计算
直行单跑楼梯又不能定义休息平台板
补充问题:感谢轻舟淡月的回答。我用标准双跑楼梯布置,一个双跑布置两层,一层布置两个通过镜像的楼梯。这样可以么
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种剪刀梯只能用直形梯段+休息平台来手动分开定义的
2018-02-19 11:34:05
-
不是的,您这个是属于剪刀撑楼梯,一层一个执行单跑。每一个楼层两部楼梯两端可以同时起跑的1.2米以内的楼层板就是休息平台的两端都是这样的
2018-02-19 13:25:05
-
这种类型的楼梯用直跑布置可以吗?单跑楼梯两边的板算楼梯板还是结构板?首先:你要搞清楚现浇混凝土楼梯的工程量以楼梯间的净空面积计算,在计算钢筋时,楼梯包括踏步、斜梁(梁式楼梯才有)、两梯段之间的中间休息平台、平台梁、楼梯与楼层板的连接梁(梯口梁),不扣除宽度小于200mm的楼梯井所占面积。你这种类型的楼梯建议用直跑型的楼梯,分别选择一个带平台、一个只选择梯段来计算,分别统计出两种构件的数量;单跑楼梯两边的板:两梯段之间的休息平台板(也就是楼层中间的小板)算楼梯板,楼梯与楼层连接的板算结构板。