Ez****@163.com 2018-03-22 18:34:16 | 山东省 土建 | 1024查看 2回答
谢谢您!
1:人防门框墙的1-1剖图的竖向钢筋,伸入基础内,如果基础2/3处就满足直锚长度,伸到基础底还要弯折吗?(要弯折弯折多少)?2:人防门框墙的1-1剖图的竖向钢筋,伸入基础内,如果满足不了直锚固长度,需要伸到基础里0.4的lae,然后弯折15d,如果0.4lae长度,筏板厚度的2/3就满足了,还要伸入基础底然后弯折吗?(要弯折弯折多少)?3:锚固的长度是否满足直锚,是否构件长度都要扣减完保护层的厚度确定呢?(除了保护层外,还需要扣减什么)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防门框墙的1-1剖图的竖向钢筋,伸入基础内,如果基础2/3处就满足直锚长度,伸到基础底还要弯折吗?(要弯折弯折多少)?
答:从图集要求来说,能直锚就不用弯折,但施工现场往往都是伸入到基础底然后弯折的。
2:人防门框墙的1-1剖图的竖向钢筋,伸入基础内,如果满足不了直锚固长度,需要伸到基础里0.4的lae,然后弯折15d,如果0.4lae长度,筏板厚度的2/3就满足了,还要伸入基础底然后弯折吗?(要弯折弯折多少)?答:只要不满足直锚,都要弯折的。弯折是15D。3:锚固的长度是否满足直锚,是否构件长度都要扣减完保护层的厚度确定呢?(除了保护层外,还需要扣减什么)?答:是的。计算时是要扣减端部的保护层厚度的。除了保护层厚度外,应该考虑图集要求钢筋排列的顺序的。2018-03-22 20:58:13
-
没看到 你的图 哦 。
2018-03-22 18:43:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看