183****1520 2018-03-26 13:52:39 | 山东省 土建 | 1639查看 2回答
梁的原位标注时 说明上写“在主梁上的次梁两侧附加3组箍筋其直径 支数同主梁箍筋 间距50”
是在梁的加筋那里直接输入6吗?间距50在哪里定义 还有怎么辨别梁需要加筋?为什么有的梁有次梁宽度 有的没有 没有的需要在加上去吗 我不明白
补充问题:次梁加筋是都输上6 还是?怎么辨别不需要输入得
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,直接输入6就行了,不需要考虑间距。
有吊筋时,必须输入次梁宽度,没有吊筋时,次梁宽度没有也行。2018-03-26 13:54:08
-
直接输入6
2018-03-26 13:58:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看