186****9601 2019-01-07 11:23:19 | 山东省 土建 | 3496查看 2回答
在梁上集中荷载(次梁)处,在主梁内的次梁两侧各附加三组箍筋,其直径、肢数同主筋梁,间距50怎么布
第三条是指吊筋么?怎么布,如果两个主梁钢筋直径不一样,那附加筋怎么布?第四条和第八条是附加的什么钢筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在梁上集中荷载(次梁)处,在主梁内的次梁两侧各附加三组箍筋,其直径、肢数同主筋梁,间距50怎么布【你只需要设置次梁加筋数量为6就可以,也可以识别、自动生成吊筋生成次梁加筋】第三条是指吊筋么?怎么布,如果两个主梁钢筋直径不一样,那附加筋怎么布?【一个主梁上面不会有两种箍筋的,你要知道的是这个次梁加筋是布置在主梁上的,和次梁的箍筋直径没有关系】第四条和第八条是附加的什么钢筋?【就是说次梁箍筋加密的要求同主梁】
2019-01-07 15:11:01
-
2019-01-07 12:26:57
-
梁的原位标注时 说明上写“在主梁上的次梁两侧附加3组箍筋其直径 支数同主梁箍筋 间距50”
是在梁的加筋那里直接输入6吗?间距50在哪里定义 还有怎么辨别梁需要加筋?为什么有的梁有次梁宽度 有的没有 没有的需要在加上去吗 我不明白 补充问题:次梁加筋是都输上6 还是?怎么辨别不需要输入得
-
主梁内在次梁作用处的箍筋,均在次梁两侧各设3组箍筋,箍筋肢球、直径同梁箍筋,间距
50mm。箍筋、吊筋的设置以上各层如此。这句话是什么意思?意思是只设置附加箍筋?不设置吊筋?图纸上没有吊筋信息和标注。在计算设置中,框架梁和非框架梁都要设置次梁两侧增加箍筋数量为6吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看