13****@qq.com 2018-04-01 16:52:26 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2749查看 4回答
关于墙柱垂直筋定尺影响的钢筋问题
关于墙柱垂直筋定尺影响的钢筋问题,按照软件默认的和改为500米以后对于我的模型来说差了5吨钢筋(我的是一般的小高层,8层的),审计的将这一块改为500米一个定尺请问有没有道理,是确实要这样改么,如果是为什么要这样改
补充问题:这个是不是牵扯到设计长度和实际长度的问题,审计直接把设计长度的取消掉,只考虑实际长度了
补充问题:那就是不考虑该不该改的问题,就是为什么软件改了以后能差这么多钢筋,改了以后和不改能差5吨,是因为改了以后影响了什么导致差这么多的呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
就算是实际长度,也不会是500。什么是定尺,定尺就是钢筋出厂的长度,钢筋出厂一般都是12米或者9米。
2018-04-01 17:09:21
-
不应该这么改的,按照软件默认的就行了,理论上竖向的接头是一层计算一个。
审计的见过500米一根的钢筋么?
2018-04-01 16:59:05
-
你看你们当地定额,应该是有相关说明的。这样改明显是量会变少,而且不合理
2018-04-01 17:00:29
-
原本是看到绑扎了吗,原本设置10米一绑扎,想在改为500米,就没有绑扎的钢筋了,量差产生在这里
2020-10-27 09:11:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看