• 搭接设置中墙柱垂直筋定尺问题

    如题,在计算设置中的搭接设置中,墙柱垂直钢筋的尺寸一般是多少。一建考试用书中有说明是不宜超过4米(直径≤12mm)或6米(直径>12mm)或层高加搭接长度,是按照这个设置吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件里默认的做法是按定额里要求的一个自然层算一个搭接,只有当层高大于了你定义的定尺长度后另加一处。 软件里不是按你说的这个做法要求定义的。 竖向筋是按自然层计算的,与定义的定尺长度关系不大,只有当层高大于了你定义的定尺长度后另加一处。

    2011-09-15 14:29:05 

  • 如题,在计算设置中的搭接设置中,墙柱垂直钢筋的尺寸一般是多少。 定尺长度是9米 一建考试用书中有说明是不宜超过4米(直径≤12mm)或6米(直径>12mm)或层高加搭接长度,是按照这个设置吗? 这个跟你理解的不同,软件会自动计算搭接的,在软件里面是按层高加搭接长度设置的也可以自己调整

    2011-09-15 14:31:02 

  • 如题,在计算设置中的搭接设置中,墙柱垂直钢筋的尺寸一般是多少。一建考试用书中有说明是不宜超过4米(直径≤12mm)或6米(直径>12mm)或层高加搭接长度,是按照这个设置吗? 回复:不是的是钢筋购买时的尺寸,一般8m~12m

    2011-09-15 14:29:31 