mrvlca 2018-04-02 09:35:43 | 山东省 土建 | 1628查看 2回答
关于连梁配筋的广联达设置问题
请教一下前辈们,图纸中连梁交叉斜筋配筋为 (4C25)*2,折射筋(2C25)*2以及拉筋 3C6@200(*4)的情况,请麻烦给说明一下这几个在广联达的详细设置,这些配筋是否需要按照配筋信息乘以2或者乘以4之类的?如图,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2018-04-02 09:42:26
-
在连梁属性中打开“其它属性”对应的输入。
2018-04-02 09:40:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看