juda 2018-04-03 09:06:26 | 北京市 计价软件GCCP | 1018查看 4回答
清单中成套高压配电柜与配电柜两项的区别
KYN28-12型中置;SCB10-2000KVA/10KV
补充问题:MNS3.0抽屉式开关柜
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清单中只有030402018成套高压配电柜;没有配电柜清单项目。KYN28-12属于高压开关柜。适用清单030402018成套高压配电柜。
2018-04-03 11:09:14
-
建议截图看一下,成套配电柜指的是柜体和内部设备而配电柜指的是柜体。
2018-04-03 09:22:42
-
主是电压不同,高压柜在变压器进线侧(1KV以上),经变压后进低压柜。
2018-04-03 09:22:53
-
清单中成套高压配电柜与配电柜两项的区别 是 工作电压不同 。
2018-04-03 09:33:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看