田文博 2019-12-10 09:19:35 | 北京市 安装预算计价软件GCCP | 4217查看 6回答
一根电缆先穿桥架后穿管那么敷设时候的预留长度算是穿桥架还是穿管
一根电缆从配电柜出来,走桥架,后穿管连接配电箱。对于上清单来说,走桥架的套电缆穿桥架,走管的套穿管,但是电缆的预留长度算是穿管还是穿桥架
2019-12-10 09:41:29 补充
如下图,管内线套电缆管内敷射,桥架中线长度套穿桥架敷设,那么线预留长度套什么(电缆穿桥架穿管都有的情况下)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
长度你按实际的算,预留长度定额会给你留好,到了配电箱之后,按配电箱的规定预留长度。
首次提交 2019-12-10 09:20:51 最近修改2019-12-10 09:21:45 (修改过1次)
-
答:本地定额不存在这种情况。无论是管内、桥架等都套电缆敷设,配管和桥架另外计算工程量。
2019-12-10 09:29:12
-
看末端,比如说末端管连接配电箱就按穿管,桥架最后连接配电箱就按照桥架,个人感觉是比较合理的
2019-12-10 11:42:21
-
电缆敷设不分 桥架或管, 是按总长度计算预留
2019-12-10 12:45:31
-
其实,,,
首先你需看下定额,电缆一般是分为水平敷设和垂直敷设,而穿管、穿桥架对他安装费是没影响的。
其次预留一般是与按进箱那段的安装方式的,
比如配线是分线槽配线和管内穿线的,那你们通过线槽配线进箱的,个人觉得预留的线放到线槽配线里面并不过分,事实上这个预留的量穿管还是线槽能造成的价差应该不是很大
2019-12-13 09:19:32
-
配管和桥架另外计算工程量
2022-01-20 17:17:59
-
SCE敷设方式是不是一般和桥架相结合啊?电线一部分走走桥架,一部分出桥架后在吊顶内穿管敷设?
SCE敷设方式是不是一般和桥架相结合啊?电线一部分走走桥架,一部分出桥架后在吊顶内穿管敷设?哪儿竖向从吊顶内到插座或者到灯具这部分一般怎么走线?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看