• 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*35+1*16mm2 请问这个电缆截面是35还是

    1.名称:电力电缆
    2.型号:YJV
    3.规格:4*35+1*16mm2 请问这个电缆截面是35还是多少

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 4根截面35的加一个截面16的

    2018-04-12 12:09:54 

  • 那截面是156?


    2018-04-12 12:11:58 

  • 这个电缆截面是35mm2,套35mm2以下 的五芯电缆。

    2018-04-12 12:42:18 

  • 你好:定额的电缆是按照3+1,电缆的单芯截面考虑的。规格:4*35+1*16mm2
    套35mm2以下 的子目,要记得子目乘以系数1.3.

    2018-04-12 12:48:35 

  • 套35mm2以下 的五芯电缆,子目是否需要乘系数,你可以看一下你使用定额的章节说明或者计算规则。

    2018-04-12 13:36:33 

  • 那截面是156?
    答:不是按五芯总截面积。套定额子目是按单芯(大的)电缆的截面积规格,选择相应的定额子目。

    2018-04-12 16:50:55 

  • 套截面积35以下的电缆 

    电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推(未计价材数量不予调整)。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行;截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整项目价格)。


    2022-09-30 15:40:06 