• 电缆预留长度问题

    请教诸位前辈: 定额中规定"电缆进入沟内或吊架引上引下时预留1.5m” 1、沟 指什么沟?电缆沟还是水沟? 吊架包括桥架吗?如果包括那么计算几个1.5,是要算引上一个,引下一个吗? 2、1kv以下及10mm平方以下的电缆不计算终端头的制作安装,是两个条件同时满足还是满足一个条件就不能记取了?比如我的电缆全部是0.4KV开关柜出去的,电缆截面均在80mm平方以上,那应该记取终端头的制作安装吗? 3、降压变电所内0.4KV开关柜出线,进电缆夹层,经竖井穿至上层电缆桥架,经桥架后连接配电箱(明装)底边距地1.2米。 请问要计算我少预留长度 预留长度=变电所进出线1.5m +低压配电盘、柜 2m+上桥架1.5m+下桥架1.5m+电力电缆终端头 2*1.5m+低压配电盘、柜(配电箱)2m 我的计算正确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额中规定"电缆进入沟内或吊架引上引下时预留1.5m” 1、沟 指什么沟?电缆沟还是水沟? 吊架包括桥架吗?如果包括那么计算几个1.5,是要算引上一个,引下一个吗? 沟,就是电缆沟; 吊架不同于桥架;吊架指的是吊装电缆支架; 2、1kv以下及10mm平方以下的电缆不计算终端头的制作安装,是两个条件同时满足还是满足一个条件就不能记取了?比如我的电缆全部是0.4KV开关柜出去的,电缆截面均在80mm平方以上,那应该记取终端头的制作安装吗? 应该是同时满足2个条件才不计取;向你的情况应该记取的; 3、降压变电所内0.4KV开关柜出线,进电缆夹层,经竖井穿至上层电缆桥架,经桥架后连接配电箱(明装)底边距地1.2米。 请问要计算我少预留长度 预留长度=变电所进出线1.5m +低压配电盘、柜 2m+上桥架1.5m+下桥架1.5m+电力电缆终端头 2*1.5m+低压配电盘、柜(配电箱)2m 我的计算正确吗? 预留长度多了上下桥架的各1.5m(同第一个问题,桥架不是吊架); 另,计算电缆长度除增加预留长度外,不要忘记按照电缆全长计取的附加长度(驰度、波形弯度、交叉)

    2012-05-23 15:01:02 

  • 1、沟 指电缆沟; 吊架包括桥架,计算2个1.5,是要算引上一个,引下一个; 2、1kv以下及10mm平方以下的电缆不计算终端头的制作安装,是两个条件同时满足就不能记取了;比如我的电缆全部是0.4KV开关柜出去的,电缆截面均在80mm平方以上,那应该记取终端头的制作安装; 3、降压变电所内0.4KV开关柜出线,进电缆夹层,经竖井穿至上层电缆桥架,经桥架后连接配电箱(明装)底边距地1.2米。 请问要计算我少预留长度 预留长度=变电所进出线1.5m +低压配电盘、柜 2m+上桥架1.5m+下桥架1.5m+电力电缆终端头 2*1.5m+低压配电盘、柜(配电箱)2m 你的计算正确;

    2012-05-23 14:50:02 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题