• 单向板的面筋是否要布置分布钢筋

    如图此块单向板,只有Y轴的面筋,左右都有支座钢筋。我看网上回答,有些人说,这块板Y向面筋要用广联达要的跨板受力钢筋画,左右标注为0,会布置分布钢筋;有些人说Y轴就布置面筋就好,左右两边不是有支座钢筋吗。我也刚学钢筋,两种说法我被搞晕了。X向要不要有分布钢筋呢,有专业人士解答下吗。左右标注
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 分布钢筋必须要有的。
    但是用跨板受力筋,整板部位计算不出来分布筋。
    你可以尝试用负筋定义,左标注输入这块板宽度的数据,有标注输入0,这样就一定会计算出分布筋了,试试看。
    而且分布筋还是与两端的负筋搭接150计算的。

    2018-04-12 17:07:02 

  • 要分清楚了
    不要把面筋和跨版受力筋混做一体