• (广东)电线工程量问题

       暂不计算预留长度,按照图一的图,电线的工程量=(1.5+15+2+2+15+0.5)*3,可是按照这样的理解,这样不就不能形成一个回路了吗?按照物理来说,形成图二这样的才能是一个完整的电路啊?请问一下应该怎么理解?而且我计算式有没有出错?预留长度预留
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的图一工程量计算没有错,第二你的物理电气原理图也没有错这个里面是第一个图上是三根线,三根线里面有一根是PE线,你的物理原理图没有PE线,所以区别在此

    2018-04-19 13:47:29 

  • 如图画的不好一般是这样的答疑解惑

    2018-04-19 14:21:57 

  • 应该是这样的,图一应该表示管,开关处就一根立管下来,然后管长乘根数,等于线长,管长工程量=1.5+15+2+15+0.5,电线的工程量=(1.5+15+2+2+15+0.5)*3广联达服务新干线